vladimirV писал(а): ↑05 июн 2021, 15:17
Давно не видно тебя.
спасибо за ответ Володь, да, я поменял работу, перешел с 1 телекома(МТС) в другой ( транспортную , частную, более мощную по сути:) Пока тяжело со временем, очень, много проблем по наследию от старых владельцев по инж. инфре ВЦ, разгребусь и опять в бой сюда для продолжения открытого проекта омега сварщика по теме у себя тут:) Пока строю запасную площадку холода ВЦ на 400квт чтоб поставить чиллерную в 750 квт на кап ремонт:)
Мне очень понравился диск из стали в лазерном исполнении!Не сумел воздержаться и задал тебе вопрос брат.
Буду покупать его.
По новой работе - мне очень понадобились приобретенные практические знания настройки PID для 3д принтеров для выравнивания климатики центрального ЦОД компании. Сейчас все гладко, на полном автомате. Мониторинг уже жалуется, типа , "а чего это от ЦОД не поступает тревог?":)) Пока наблюдаю за поведением железок плотно. До того почти каждый день ночью вызывали по инцидентам, но не тут то было:)) Меня разозлили и я все там поправил на ск. это позволяла фактическая выходная мощность по холоду из чиллеров:) Обосрали ее гидравлику прежние строители к сожалению, приходится и придется все разобрать и заново собрать
)) Иначе у меня 1 разовый дорогой швейцарский шприц:)) Надо помочь роботам, и вмешаться ,как то так:)))
А вот результат моего вмешательства после настройки PID и влажности климатики ЦОД